и неплохо бы быть уверенным, что в "колхозном" сельпо, ток КЗ ( измеренное сопротивлении петли фаза-ноль) как мин.180 ампер, а то ведь есть вероятность, что 16С сработает слишком поздно и не расцепителю, а по тепловой защите (если таковая присутствует в автомате).
Приведенные данные рассчитаны именно по току КЗ. Только длинну шлейфа в 40м после автомата желательно не превышать.
 
зачем вообще ставят автоматы с характеристикой С в бытовых (где нет электродвигателей с высоким пусковым током) условиях - это очень большая загадка.
Есть такое дело. Я поискал автоматы с характеристикой В, когда переделывал сеть в доме. Не сразу нашлись...
 
зачем вообще ставят автоматы с характеристикой С в бытовых (где нет электродвигателей с высоким пусковым током) условиях - это очень большая загадка.

В всем лучше, но распространилась именно С.

но к поездам это не имеет отношения.
Практически все бытовые приборы содержат преобразователь переменки в постоянку, что влечёт высокие пиковые токи потребления.
 
Практически все бытовые приборы содержат преобразователь переменки в постоянку, что влечёт высокие пиковые токи потребления.
можно с этого момента подробнее? какой бытовой прибор вызовет срабатывание расцепителя В16, но будет работать с С16?
 
Да, когда первый раз воспользовался электричкой из Выборга в Питер, был удивлён её прыти!:)
Простая электричка плетется дольше чем раньше (а с нового летнего графика там еще больше стоянок под обгон), летают только дезиры.
 
Реклама
tLS, странный диалог.. Вы не понимаете, я вам предложил вариант обоснования. Вы желаете каких-то ещё аргументов. Что непонятного? 600 втный системник может запросто 10-15 Ампер в пике забирать из сети.
 
Практически все бытовые приборы содержат преобразователь переменки в постоянку, что влечёт высокие пиковые токи потребления.
Из любопытства посчитал емкость конденсатора, способного выбить автомат класса в номиналом 16 А. Получилось что-то порядка 2400 мкФ. Компьютерный блок питания 300 Вт имеет конденсаторы не более 400 мкФ.

А чаще 200 мкФ
 
Для простоты взял зарядку постоянным током. Реально это не так, но полагаю, расцепитель реагирует на средний ток в интервале, так что примерно оценить результат можно.
Ток 32 А
Время 15 мс
Класс в

Напряжение=время*ток/емкость
Ёмкость=время*ток/напряжение
0,015*32/200=0,0024 Ф
constructor, не уверен, что сейчас выпускают системники с бп в 250Вт.
БП 500 Вт будет конденсатор 350 мкФ
 
Чтобы набрать емкость 2400 мкФ, нужны БП суммарной мощностью 3500 Вт примерно. Такую мощность автомат на 16 Ампер не выдержит и отключится по тепловой перегрузке. Так что автоматы класса В вполне можно применять в быту. Но я бы предпочел класса С.
 